问题
问答题 案例分析题
上题所述380V母线的短路保护动作时间为0.5s,低压断路器的跳闸时间为0.05s。试校验此母线的热稳定性。
答案
参考答案:
Smin=325mm2<800mm2,此母线的热稳定性满足校验要求。
上题所述380V母线的短路保护动作时间为0.5s,低压断路器的跳闸时间为0.05s。试校验此母线的热稳定性。
参考答案:
Smin=325mm2<800mm2,此母线的热稳定性满足校验要求。