问题 问答题 案例分析题

某供电系统如下图所示。试求工厂变电所高压10kV母线上和低压380V母线上发生短路的三相短路电流。

答案

参考答案:

高压10kV母线上d-1点短路和低压380V母线上、d-2点短路的三相短路电流和断流容量分别为:d-1:2.86kA;52MV·A,d-2:34.57kA;23.95MV.A。