有一配电系统如图所示,配电变压器容量为1000kVA,10/0.4kV,uK2%=4.5,S9型,绕组结线为Dyn11,连接母线及电缆的参数均表示在图上,各元件的相电阻R、相电抗X、相保电阻Rphp及相保电抗Xphp值列于表。
K点短路时短路冲击系数Kp为()。
A.1.30
B.1.90
C.1.80
D.1.08
参考答案:D
有一配电系统如图所示,配电变压器容量为1000kVA,10/0.4kV,uK2%=4.5,S9型,绕组结线为Dyn11,连接母线及电缆的参数均表示在图上,各元件的相电阻R、相电抗X、相保电阻Rphp及相保电抗Xphp值列于表。
K点短路时短路冲击系数Kp为()。
A.1.30
B.1.90
C.1.80
D.1.08