问题 单项选择题 案例分析题

某一供电系统如图所示,工厂的变电所分别由电网及发电厂各来一回110kV电源,在110kV母线并网运行,变电所内装设一台31.5MVA,110/10kV,uK2%=10.5变压器,电网各参数标明在图上。计算取基准容量Sj=100MVA。

K2点三相短路时短路第一周期全电流最大有效值Ip为()。

A.16.41kA

B.14.10kA

C.16.78kA

D.18.97kA

答案

参考答案:C