问题
单项选择题 案例分析题
某一供电系统如图所示,工厂的变电所分别由电网及发电厂各来一回110kV电源,在110kV母线并网运行,变电所内装设一台31.5MVA,110/10kV,uK2%=10.5变压器,电网各参数标明在图上。计算取基准容量Sj=100MVA。
K2点三相短路时短路第一周期全电流最大有效值Ip为()。
A.16.41kA
B.14.10kA
C.16.78kA
D.18.97kA
答案
参考答案:C