问题 单项选择题 案例分析题

现有一频率为50Hz的电网,在某点短路时其三相短路电流I″K2=15kA。短路电流周期分量不衰减。

第(1)小题中短路全电流最大有效值Ip为()。

A.22.65kA

B.16.29kA

C.24.28kA

D.15.15kA

答案

参考答案:A