问题
单项选择题 案例分析题
按如图用标幺值法进行下列各项计算,取基准容量Sj=100MVA。
现想将K2点的三相短路电流I″K2限制到最大允许值25kA,则出线上装设限流电抗器的xK2%为()(根据计算值选取最靠近且大于计算值的正整数电抗器)。
A.3%
B.4%
C.5%
D.6%
答案
参考答案:A
按如图用标幺值法进行下列各项计算,取基准容量Sj=100MVA。
现想将K2点的三相短路电流I″K2限制到最大允许值25kA,则出线上装设限流电抗器的xK2%为()(根据计算值选取最靠近且大于计算值的正整数电抗器)。
A.3%
B.4%
C.5%
D.6%
参考答案:A