问题 单项选择题 案例分析题

有一台三绕组变压器,容量为25MVA,电压为110/35/10kV,阻抗电压uK2%按第二种组合方式(即降压型)为uK12%=10.5,uK13%=18,uK23%=6.5,接入110kV供电系统,系统短路容量S″s=1500MVA,见图。

短路点K1的超瞬态三相短路电流周期分量有效值I″K2为()。

A.3.2kA

B.3.71kA

C.1.98kA

D.2.17kA

答案

参考答案:A

选择题
单项选择题