问题 单项选择题 案例分析题

有一台三绕组变压器,容量为25MVA,电压为110/35/10kV,阻抗电压uK2%按第二种组合方式(即降压型)为uK12%=10.5,uK13%=18,uK23%=6.5,接入110kV供电系统,系统短路容量S″s=1500MVA,见图。

每个绕组的等值电抗为()。

A.X1%=11,X2%=7,X3%=0.5

B.X1%=7,X2%=-0.5,X3%=11

C.X1%=-0.5,X2%=11,X3%=7

D.X1%=11,X2%=-0.5,X3%=7

答案

参考答案:D