问题 单项选择题 案例分析题

有一台三绕组变压器,容量为25MVA,电压为110/35/10kV,阻抗电压uK2%按第二种组合方式(即降压型)为uK12%=10.5,uK13%=18,uK23%=6.5,接入110kV供电系统,系统短路容量S″s=1500MVA,见图。

取基准容量Sj=100MVA,则每个绕组归算到基准容量时的电抗标幺值为()。

A.X*1=0.28,X*2=-0.02,X*3=0.44

B.X[*1]=0.44,X[*2]=-0.02,X[*3]=0.28

C.X[*1]=0.28,X[*1]=0.44,X[*1]=-0.02

D.X[*1]=0.44,X[*2]=0.28,X[*3]=-0.02

答案

参考答案:B