已知发电机额定容量为15MVA,超瞬态电抗百分值X″d2%=12.5,额定电压为10.5kV,则在基准容量为Sj=100MVA下的电抗标幺值为()。
A.0.8331
B.0.083
C.8.331
D.1.666
答案
参考答案:A
已知发电机额定容量为15MVA,超瞬态电抗百分值X″d2%=12.5,额定电压为10.5kV,则在基准容量为Sj=100MVA下的电抗标幺值为()。
A.0.8331
B.0.083
C.8.331
D.1.666