问题
问答题 简答题
简述±800kV换流站阀厅金属板围护结构金属面夹芯板安装要求。
答案
参考答案:
1.所采用的金属面材、芯材、粘接剂等原材料应符合现行国家及行业标准的规定,螺钉间距、数量应符合设计要求;
2.密封垫圈应与紧固件配套,金属板材的连接和密封处理必须符合设计要求;
3.应与支承构件可靠搭接,搭接长度应符合设计要求;
4.安装应平整、顺直,接缝紧密,不得渗漏;板面洁净且不应有变形、划痕;檐口和墙面下端应呈直线。