建筑物防雷工程施工中,建筑物外的引下线敷设在人员可停留或经过的区域时,应采用什么方法防止接触电压和旁侧闪络电压对人员造成伤害?

答案

参考答案:

1.外露引下线在高2.7m以下部分应穿不小于3mm厚的交联聚乙烯管,交联聚乙烯管应能耐受100KV冲击电压。

2.应设立阻止人员进入的护栏或警示牌。护栏与引下线水平距离应不小于3m。