一台S9电力变压器额定电压为10/0.4kV,额定容量SN=1000kVA,二次侧功率因数cosφ2=0.8,空载损耗P0=1.7kW短路损耗PK=10.3kW,试计算分析变压器不同负载时的效率状况
当变压器为满载时,该变压器的输出功率P2为()。
A.800kW
B.850kW
C.900kW
D.950kW
答案
参考答案:A
一台S9电力变压器额定电压为10/0.4kV,额定容量SN=1000kVA,二次侧功率因数cosφ2=0.8,空载损耗P0=1.7kW短路损耗PK=10.3kW,试计算分析变压器不同负载时的效率状况
当变压器为满载时,该变压器的输出功率P2为()。
A.800kW
B.850kW
C.900kW
D.950kW
参考答案:A