问题
单项选择题 案例分析题
一台S9电力变压器额定电压为10/0.4kV,额定容量SN=1000kVA,二次侧功率因数cosφ2=0.8,空载损耗P0=1.7kW短路损耗PK=10.3kW,试计算分析变压器不同负载时的效率状况
当变压器为满载时,该变压器的输入功率P1为()。
A.740kW
B.790kW
C.812kW
D.850kW
答案
参考答案:C
一台S9电力变压器额定电压为10/0.4kV,额定容量SN=1000kVA,二次侧功率因数cosφ2=0.8,空载损耗P0=1.7kW短路损耗PK=10.3kW,试计算分析变压器不同负载时的效率状况
当变压器为满载时,该变压器的输入功率P1为()。
A.740kW
B.790kW
C.812kW
D.850kW
参考答案:C