问题
单项选择题 案例分析题
一台S9电力变压器额定电压为10/0.4kV,额定容量SN=1000kVA,二次侧功率因数cosφ2=0.8,空载损耗P0=1.7kW短路损耗PK=10.3kW,试计算分析变压器不同负载时的效率状况
当变压器为满载时,该变压器的效率为()。
A.99.32%
B.99.01%
C.98.98%
D.98.52%
答案
参考答案:D
一台S9电力变压器额定电压为10/0.4kV,额定容量SN=1000kVA,二次侧功率因数cosφ2=0.8,空载损耗P0=1.7kW短路损耗PK=10.3kW,试计算分析变压器不同负载时的效率状况
当变压器为满载时,该变压器的效率为()。
A.99.32%
B.99.01%
C.98.98%
D.98.52%
参考答案:D