问题
问答题 简答题
《±800kV换流站施工质量检验及评定规程》中对大体积混凝土工程施工中应符合哪些规定?
答案
参考答案:
1)大体积混凝土施工前原材料、搅拌机械、运输机械、振捣设备和人员必须保证能满足大体积混凝土连续浇筑的要求。
2)高温季节应严格控制原材料的入机温度、降低运输过程中的温度回升,确保混凝土入模温度在30℃以下。
3)混凝土浇筑宜采用分块分层的浇筑方法,分层厚度一般为30cm~50cm,并确保不出现施工冷缝。
4)大体积混凝土浇筑过程中,应及时清除混凝土表面的沁水。混凝土浇筑后终凝前,采用二次振捣和二次抹面,增强密实度,提高抗裂性。
5)二次浇筑前对下层混凝土进行保护养护,确保上层混凝土浇筑时下层混凝土温度在10℃以上;二次浇筑层适当增设变形缝,减少约束,降低温度应力;且二次浇筑层应及时养护,避免表面温度骤降。