问题
问答题 简答题
某根桩竖向抗拔静载试验施加第5级荷载时的桩顶上拔量和累计上拔量分别为1.05mm和4.00mm,施加第6级荷载时的桩顶上拔量和累计上拔量分别为6.60mm和10.60mm。请问:是否可以终止加载?单桩竖向抗拔极限承载力应取哪一级荷载?
答案
参考答案:
第6级的桩顶上拔量大于第5级的5倍,可以终止加载。单桩竖向抗拔极限承载力应取第5级荷载。
