变压器瓦斯保护投撤规定?什么情况下要将重瓦斯改信号?

答案

参考答案:

瓦斯保护投撤规定:

1.在变压器注油、滤油、更换硅胶及处理呼吸器工作完毕后,瓦斯保护必须经1小时试运后,排出空气,方可将重瓦斯投入跳闸。

2.大修后的变压器,经72小时运行后排出空气,瓦斯保护投入跳闸,但变压器充电时瓦斯保护必须投入跳闸。变压器的差动保护与瓦斯保护不允许同时停用。

3.在地震预报期应根据变压器的具体情况和瓦斯继电器的抗震性能,确定瓦斯保护的运行方式。变压器进行下列工作时,需申请调度同意后,将瓦斯保护改接信号位置;工作结束将变压器中空气排尽后,经调度同意将重瓦斯保护改接跳闸位置。

1.运行中变压器的滤油、加油。

2.更换油再生器硅胶,或更换潜油泵。

3.瓦斯保护二次回路作业,或瓦斯继电器本身有缺陷。

4.打开变压器放气门、放油门、进油门时(取油样或打开瓦斯继电器上部的放气门时除外)。

5.开、关瓦斯继电器连接管上的阀门时。

6.变压器更换净油器的吸附剂时。

多项选择题