问题 问答题

发电厂应向有关调度传送哪些遥测量和遥信量?

答案

参考答案:

发电厂应向有关调度传送下列遥测量:

1.发电厂发电总有功、无功功率。

2.容量为100MW及以上的发电机有功、无功功率。

3.发电厂三绕组升压变压器高压侧和中压侧有功、无功功率;双绕组升压变压器高压侧有功、无功功率。

4.220kV及以上电压等级的线路有功、无功功率。

5.母联和分段断路器宜只测电流,必要时测有功功率和无功功率。

6.旁路断路器的测量内容与同等级电压线路相同。

7.容量为100MW及以上发电机有功电能量。

8.发电厂有部分机组未测单机有功电能量时,可测全厂发电总有功电能量。

9.火电厂厂用总有功电能量。

10.220kV及以上电压等级的各段母线电压。

发电厂应向有关调度传送下列遥信量:

1.线路、母联、旁路和分段断路器的位置信号。

2.发电机、变压器设备的断路器位置信号。

3.发电厂的事故总信号。

4.220kV及以上电压等级的线路主要保护和重合闸动作信号。

5.220kV及以上电压等级的母线保护动作信号。