问题 问答题

发电机启动前应作哪些准备工作?

答案

参考答案:

1.发电机回路有关设备工作票全部终结,安全措施全部拆除,常设遮拦已全部恢复,现场清洁整齐。符合投运条件。

2.发电机各部分的绝缘电阻符合要求。

3.发电机灭火装置完好,消防水泵送电。

4.冷却器的冷却管路系统应畅通,冷却水压力、温度正常,

5.氢气控制柜电源已送上,发电机充氢正常。

6.危险气体检测系统正常。

7.接地碳刷接触良好,轴电压监视系统正常。

8.发电机启动前的试验项目已完成。

9.主变冷却装置运行正常。

10.发电机状态检测器正常,电源送上。

11.励磁变由冷备用转运行。

12.检查EX2000励磁系统应正常,无任何报警,符合投运条件。

13.静态启动隔离变由冷备用转运行。

14.检查LCI静态启动系统应正常,符合投运条件,LCI冷却水电阻率在正常范围内,89SS开关置远控位置。

15.有关设备保护的整定值齐全正确,发电机保护面板DGP状态良好,所有继电器全部复位,无故障报警。

16.DCS画面内有关开关位置正确。定、转子温度测点数值与实际相符。

17.所有的MKVI、DCS和就地控制屏无异常报警。

18.发电机主断路器52G、PT已转热备用。

19.检查MCC电源开关已合上,各MCC电压正常,本体风机已送电。查选择开关至自动。

20.氢气干燥器投入运行。

21.检查滑环、碳刷正常。

单项选择题