工艺水泵保护停运条件是什么?
答案
参考答案:
1、工艺水箱液位<1米,延时10秒。
2、工艺水泵启动运行,其出口门延时60秒未开。
3、工艺水泵启动运行,延时120秒;出口母管压力<0.2MPa,延时10秒。
4、工艺水泵出口母管压力>0.7MPa,与工艺水泵母管回流门未开。
工艺水泵保护停运条件是什么?
参考答案:
1、工艺水箱液位<1米,延时10秒。
2、工艺水泵启动运行,其出口门延时60秒未开。
3、工艺水泵启动运行,延时120秒;出口母管压力<0.2MPa,延时10秒。
4、工艺水泵出口母管压力>0.7MPa,与工艺水泵母管回流门未开。