问题
问答题
闭式冷却水中断时如何处理?
答案
参考答案:
1.闭式冷却水泵跳闸,应立即恢复或投入备用闭式冷却水泵。
2.闭式水膨胀水箱水位低造成闭式冷却水中进空气,应加大补水并开启放气阀。
3.闭式冷却水管道破裂无法维持运行时,立即紧急停机。
4.冷却水中断不能立即恢复,或恢复时润滑油温度、轴承温度、氢气温度、发电机定子温度快速上升无法控制,均应立即紧急停机。
