运行中6kV厂用电中断时,锅炉怎样处理?

答案

参考答案:

1.若6kV厂用电源部分消失,且余热锅炉未跳闸时:

A.检查备泵是否启动,否则应迅速切至备泵运行,同时调整好余热锅炉参数,必要时可减负荷运行。

B.检查备泵运行情况,跳闸泵需要隔离的应隔离。

C.严格控制汽包水位,若给水泵跳闸造成水位低到停炉保护值,应紧急停炉。

D.及时调整减温水量,保持汽温稳定。

2.若6kV厂用电全部中断余热锅炉保护跳闸。

A.将所有6kV辅机复位至停止位置。

B.关烟囱挡板。

C.待厂用电恢复后,重新开启烟囱挡板,启动机组。