问题
多项选择题
数据处理设备正常泄漏电流超过10mA时应采取以下措施()防止电击危险。
A.提高PE线的强度,防止PE线中断
B.装设PE线导电连续性的监测器,当PE线中断时报警
C.利用双绕组变压器限制电容泄漏电流的流经范围和路径中断的几率
D.当采用单独的PE线时,PE线用铜线的截面不应小于10mm2
答案
参考答案:A, C, D
