阀控蓄电池组核对性放电试验具体要求是什么?
答案
参考答案:
新安装或大修后的阀控蓄电池组,应进行全核对性放电试验,以后每隔2~3年进行一次核对性试验,运行了6年以后的阀控蓄电池池,应每年作一次核对性放电试验。