某励磁装置采用三个TA测量三相全控桥整流柜阳极电流的方式,间接测量励磁直流电流,已知TA变比K为2000/5,请问额定励磁电流为1650A时,TA二次侧的电流I2是多少?
答案
参考答案:
TA二次侧的电流为3.37A。