一、沥青流量计

1、调节手动回流阀,使流速控制在3.5L/S(波动范围控制在3.3-3.7L/S),回流阀开度调好后,去掉手柄拧紧并做好标记,称量精度控制在1%以内;

青充盈阀是否已检查,沥青充盈阀得电关闭,失电打开;

用秤前先用砝码验秤;

4、调试完后沥青密度修改为1.01;

二、水流量计

1、关闭两回流阀,使DN32打开(Q1.2),水最大流速:L/S,注意检查回流阀(Q3.2)正常工作时是否打开;

2、下回流管路手动回流阀全开,调节上回流管路手动回流阀,使DN32水流速控制在1.25L/S(波动范围控制在1.2-1.3L/S),同时要求DN15水流速控制在(0.5-0.6L/S)之间,回流阀开度调好后去掉手柄拧紧并做好标记,称量精度控制在1%以内;水充盈阀得电关闭,失电打开;

3、水充盈阀(Q1.1),回流阀(Q3.2),DN15(Q1.0)是否已检查;先调试好B配方供水,再验A配方供水;

4、使用秤前先用砝码验秤;

三、P乳剂流量计

1、调节手动回流阀,使P乳剂流速控制在0.55L/S(波动范围控制在0.5-0.6L/S),回流阀开度调好后,去掉手柄拧紧并做好标记,称量精度控制在1%以内;

乳剂充盈阀是否已检查,P乳剂充盈阀得电关闭,失电打开;

3、使用秤前先用砝码验秤;

4、调试完后P乳剂密度修改为1.02;