问题
单项选择题
用差压变送器测量敞口容器的液面,已知上下两个取压点的距离为2米,隔离液位水,所测介质的密度为850kg/m3,则仪表的量程是多少()
A.166.72Kpa
B.186.34Kpa
C.156.23Kpa
D.198.22KPa
答案
参考答案:A
用差压变送器测量敞口容器的液面,已知上下两个取压点的距离为2米,隔离液位水,所测介质的密度为850kg/m3,则仪表的量程是多少()
A.166.72Kpa
B.186.34Kpa
C.156.23Kpa
D.198.22KPa
参考答案:A