某装饰工程公司承接北京市某街道的一栋12层,全现浇混凝土结构的办公楼装饰工程,现安A谋安全员负责该工地的消防安全管理,并做了如下工作:
(1)施工现场设置了消防车道;
(2)设置了室外消防给水系统、在建工程室内消防竖管和消防栓系统,并配备了足够的消防器材;
(3)电焊工从事电气设备安装和气焊作业时均要求按有关规定进行操作;
(4)因施工需要搭设了临时建筑,为了降低成本,就地取材,用木板搭设工人宿舍;
(5)施工材料的存放、保管符合防火安全要求;
(6)现场有明显的防火宣传标志,施工现场严禁吸烟;
(7)使用明火按规定执行,专人看管,人走火灭;
(8)该工程的消防安全管理工作比较到位,在施工全过程中,未发生一起火灾。
【问题】
1.施工工地是否要设消防车?设置消防车道有什么具体要求?
2.简述该工地临时室外消防给水干管、在建工程室内消防竖管的直径要求,以及消火栓接口楼层分布的要求。
3.电、气焊切割作业前,需办理什么证件?现场需做哪些消防准备?
4.对于装饰装修工程,施工现场对易燃易爆材料有哪些安全管理要求?
参考答案:
1.施工现场必须设置消防车道。本工程为18层办公楼,属高层建筑。因工程进入装修阶段,建筑主体已建成。故本工程的消防安全应按照现行《髙层民用建筑设计防火规范》设置消防车道,高压水泵;
2.临时室外消防给水干管的管径,应根据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度计算确定,且不应小于DN100。
在建工程临时室内消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流计算速度计算确定,且不应小于DN100。
设置临时室内消防给水系统的在建工程,各结构层均应设置室内消火栓接口。
3.电、气焊切割作业前,需办理现场施工动用明火的审批手续、操作证和用火证。电、气焊切割作业前,现场需作消防准备工作,按照现行《建筑施工现场用电安全规范》的相关规定执行;
(1)动用明火前,要清理附近易燃物,配备看火人员和灭火用具;
(2)施工现场必须采取严格的防火措施,指定负责人,配备灭火器材,确保施工安全;
(3)必须在顶棚内进行电、气焊作业时,应先与消防部门商定,妥善布置防火措施后,方可施工;
4.油漆、涂料、稀料必须集中存放,并远离施工现场,设专人管理,远离火源、配电箱、开关箱柜。油漆、涂料施工现场不得动用电气焊等明火作业,同时应增加施工现场空气对流及有害有毒气体的排放。