问题
问答题 案例分析题
某住宅小区工程基坑南北长400m,东西宽200m。沿基坑四周设置3.5m宽环形临时施工道路(兼临时消防车道),道路离基坑边沿3m,并沿基坑支护体系上口设置6个临时消火栓。监理工程师认为不满足相关规范要求整改。
该工程中有一栋高层住宅结构为28层全现浇钢筋混凝土结构,使用两台塔式起重机。工地环行道路一侧设临时用水、用电,不建现场民工住房和现场混凝土搅拌站。
【问题】
1.指出监理工程师要求整改的具体错误之处,并分别说明理由。
2.施工平面图的设计原则是什么?
3.进行塔楼施工平面图设计时,以上设施布置的先后顺序是什么?
4.如果布置供水,需要考虑哪残用水?如果按消防用水的低限(10L/S)作为总用水量,流速为1.5m/s,管径选多大的?
答案
参考答案:
1.错误之处:
1)四周设置3.5m宽环形临时施工道路(兼临时消防车道);
2)临时消火栓离道路3m;
3)设置6个临时消火栓。
理由:
1)现场临时消防车道单行道不小于4m,双车道不小于6m;
2)消火栓离路边应不大于2m;
3)临时消火栓间距不得大于120m,按基坑周长布置,至少应布置10个。
2.施工平面图的设计原则:
少占地;少二次搬运;少临建;利于生产和生活;保安全;依据充分。
3.布置顺序是:
确定起重机的位置、定材料和构件堆场、布置道路、布置水电管线。
4.用水种类:施工用水,机械用水;现场生活用水;消防用水。
消防用水低限为10l/s,管径计算如下: