问题
问答题 简答题
为什么RCS-985发变组保护装置转子接地保护只需一个屏投入?
答案
参考答案:
因RCS-985发变组保护装置采用的是乒乓式原理,两个电阻互相切换来计算转子电阻值,如两个屏都投入,会在切换时采样到另一个屏的电阻导致转子接地保护误动,所以RCS-985发变组保护双套双重化配置时,只能一套保护投入转子接地保护。
为什么RCS-985发变组保护装置转子接地保护只需一个屏投入?
参考答案:
因RCS-985发变组保护装置采用的是乒乓式原理,两个电阻互相切换来计算转子电阻值,如两个屏都投入,会在切换时采样到另一个屏的电阻导致转子接地保护误动,所以RCS-985发变组保护双套双重化配置时,只能一套保护投入转子接地保护。