问题 单项选择题

某购物中心大楼建筑面积为3.5×105m2。大楼地上共8层(高度为30m),地下有1层。楼面最大长度为90m,宽度为70m。建筑物中间部位各有一间强电间和弱电间。对该购物中心大楼第5层进行结构化综合布线现场勘探时,测得距离配线间最近的信息点约为8m,综合考虑到未来3年内业务的增长情况,该楼层约有40台计算机,则规划师可以估算出该楼层至少需要准备______箱超5类非屏蔽双绞线。

A.3
B.4
C.5
D.6

答案

参考答案:D

解析: 设计本问题的目的是考核读者对水平干线子系统中线缆用量估算的能力。本题的解答思路如下。
对某个楼层进行结构化综合布线时,通常将弱电间作为配线间。由题干关键信息“某购物中心大楼……楼面最大长度为90m,宽度为70m……建筑物中间部位有强、弱电间”,并结合勾股定理可得,距离配线间最远的信息点约为57m(即

),如图6-6所示。


解答思路1:对于某一楼层的水平干线子系统,水平线缆用量的总长度C的估算公式如下:
C=[(Lmax+Lmin)×0.55+6]×n
其中,Lmax为该楼层离水平配线间(或管理间)最远的信息点距离,Lmin为该楼层离水平配线间(或管理间)最近的信息点距离,n为该楼层的信息插座总数,0.55为备用系数,6为端接容差(即预留的电缆余量)。
根据题中数据可知,大楼第八层共有40台工作站,如果暂不考虑信息点未来几年内的增长情况,则第八层的信息插座总数n=40。依题意,Lmin=8m,Lmax=57m,则
C=[(Lmax+Lmin)×0.55+6]×n=[(57+8)×0.55+6]×40=1670m
若每箱超5类双绞线长度约为305米,则所需此类线缆的箱数m=1670+305≈5.475,将计算结果向上取整为6箱。
解答思路2:对于某一楼层的水平干线子系统,平均每个信息点需要的线缆长度l的一般估算公式如下:
L=(Lmax+Lmin)×0.55+6
依题意,Lmin=8m,Lmax=57m,n=40,则第八层的l=(57+8)×0.55+6=41.75m。
若每箱超5类双绞线长度约为305米,则平均每箱线缆可以穿引的线缆根数x=305÷l=305÷41.75≈7.305,将计算结果向下取整数为7根。
总共需要的线缆箱数m=n÷x=40÷7≈5.714,将计算结果向上取整为6箱。
解答思路3:对于某一楼层的水平干线子系统,平均每个信息点需要的线缆长度l的另一个估算公式如下:

单项选择题