问题 问答题 简答题

幕墙的横梁和立柱设计的原则,铝合金框格和钢结构框格在设计和结构计算中的区别。

答案

参考答案:

众所周知,幕墙在正常情况下,经常受风荷载的作用。通过计算可知,风荷载在重力、温度和地震作用中处于控制地位。幕墙在风荷载作用下产生挠曲,而幕墙自重为一垂直力,使幕墙受压力,所以幕墙构件必须设计成能受弯同时受压的构件。自重这一垂直力可使悬挂构件受拉,而使框格下横梁受弯,在同时受拉和受弯的构件中无须考虑压曲问题了。这既使金属材料发挥受拉弯力特性这一优势,也是我们将幕墙设计成悬挂形式的主要原因。幕墙框格中立柱是拉弯构件,横梁是双弯构件,也说明了我们将幕墙主梁(立柱)垂直于楼层间而不水平设在两柱间的道理。立柱和横梁截面设计成矩形和方形也是从其受力特点分析而来的。

铝合金框格和钢结构框格在设计和结构计算中的区别:点驳幕墙当跨度较小时,用铝合金建筑型材作幕墙的框格材;当点支驳接玻璃幕墙的支承结构跨度较大时多采用钢结构,常用的是Q235,它是延伸材料中力学性能比较典型的材料。用钢材做立柱横梁,它的耐腐蚀性差,钢的立柱横梁的强度高。从设计的角度考虑,钢板对位移吸收的断面形状的设计很难达到铝板位移的设计断面的要求。因此,当高层建筑采用大面积的铝板幕墙和石材幕墙时应优先考虑采用铝型材做立柱横梁的设计。

选择题
问答题

某空调工程项目分为3个单项工程,经有关部门批准,依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2008)和相关法律,采取分别公开招标的形式确定了3个中标人并签订了合同。A、B、C这3个单项工程合同条款中有如下规定。
(1)A工程在施工图设计没有完成前,业主通过招标选择了一家总承包单位承包该工程的施工任务。由于设计工作尚未完成,承包范围内待实施的工程虽性质明确,但工程量还难以确定,双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同,以减少双方的风险。合同条款中规定:
①乙方按业主代表批准的施工组织设计组织施工,乙方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
②甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,供乙方参考使用。
③乙方不能将工程转包,但允许分包,也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。
(2)B工程合同额为6000万元,总工期为30个月,工程分两期进行验收,第一期为18个月,第二期为12个月。在工程实施过程中,出现了下列情况:
①工程进行到第10个月时,国务院有关部门发出通知,指令压缩国家基建投资,要求某些建设项目暂停施工,该综合娱乐城项目属于指令停工项目。因此,业主向承包商提出暂时中止执行合同实施的通知。为此,承包商要求业主承担单方面中止合同给承包方造成的经济损失赔偿责任。
②复工后在工程后期,工地遭遇了当地百年不遇的台风,工程被迫暂停施工,部分已完工程受损,现场场地遭到破坏,因此使工期拖延了2个月并导致费用增加。为此,业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任。
(3)C工程,在施工招标文件中,按工期定额计算,工期为550天。但在施工合同中,开工期为2007年12月15日,竣工日期为2009年7月20日,日历天数为581天。
根据以上内容,回答下列问题:

因不可抗力事件导致的费用.发、承包双方应如何分别承担并调整工程价款