参考答案:变压器的正常过负荷能力以不牺牲变压器正常寿命为原则,即在整个时间间隔内变压器绝缘老化率小于或等于1。同时还规定过负荷期间绕组最热点的温度不得超过140°C,上层油温不得超过95°C,变压器最大过负荷不得超过额定负荷的50%。

当系统发生事故时,保证不间断供电是首要任务,变压器绝缘老化加速是次要的,所以事故过负荷和正常过负荷不同,它是以牺牲变压器寿命为代价的。但事故过负荷时绕组最热点的温度不得超过140°C,负荷电流不得超过额定值得两倍。