某变电所直流合闸母线环路运行,因更换断路器,使合闸电流Ie由240A,原来直流合闸母线装设150A的熔断器,现在更换多大的熔断器才合适?

答案

参考答案:断路器的合闸熔丝可按合闸电流的1/3~1/4选择,Ice=(0.25~0.30)*Ie=0.3*3=0.9A.环路运行按两台断路器同时动作计算,所以Ie=2*0.9=1.8A.