问题 问答题 简答题

发电机定子接地现象及处理有哪些?

答案

参考答案:

现象:

1.若机组未跳闸,DCS画面内发变组保护告警信号发出,保护屏有定子接地信号。

2.若发电机零序电压高定值段动作,DCS内发电机定子接地跳闸光字牌亮,同时事故音响报警,机组跳闸。

3.DCS内发电机三相电压不平衡,可能一相降低到零,另二相升高。

处理:

1.如发电机定子接地保护零序电压高定值段动作跳闸,按事故停机处理。

2.若仅有定子接地信号发出机组未跳闸,检查发电机零序电压、三次谐波电压。确认发电机电压系统确已发生接地,汇报值长。采用外部检查、倒厂用电、分别停PT(应考虑到对有关保护、励磁方式、电量计量的影响并采取相应的措施)等办法查找接地点(查找接地时应遵守安规有关规定)。当确认发电机内部发生接地,应立即停机处理。

3.如发电机以外系统接地,应尽快予以消除。发电机寻找接地时间最多不得超过半小时,若超过半小时,应汇报值长,将发电机解列。

单项选择题
单项选择题