某商业中心,建筑高度88m,主要功能为商店、餐饮、办公等。建筑内设有火灾自动报警系统和湿式自动喷水灭火系统,使消防泵控制柜处于自动状态,下列能启动消防泵的操作有()。
A.使消防联动控制器处于自动状态,打开末端试水装置,压力开关动作
B.使消防联动控制器处于手动状态,打开末端试水装置,压力开关动作
C.使消防联动控制器处于自动状态,打开湿式报警阀组的试验阀,水力警铃报警,压力开关动作
D.使消防联动控制器处于自动状态,用发烟器使防火分区内的一只感烟火灾探测器报警,同时按下该防火分区内的手动火灾报警按钮
E.使消防联动控制器处于手动状态,用发烟器使防火分区内的一只感烟火灾探测器报警,同时按下该防火分区内的手动火灾报警按钮
参考答案:A, B, C
解析:湿式和干式自动喷水灭火系统联动控制设计。报警阀压力开关的动作信号作为系统启动的联动触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,系统的联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动控制状态的影响。《消防安全技术实务》第293页。