问题 多项选择题

某夜总会设置湿式自动喷水灭火系统,打开某个防火分区的末端试水装置,压力开关和水流指示器均正常动作,水力警铃发出报警铃声,但消防水泵却没有启动,出现这种情况的原因有()。

A.水流指示器前的信号蝶阀故障

B.水力警铃铃锤机构卡阻

C.消防联动控制设备中的控制模块损坏

D.水泵控制柜的控制模式设定在手动状态

E.消防联动控制器处于手动状态

答案

参考答案:C, D

解析:湿式和干式自动喷水灭火系统联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。《消防安全技术实务》第293页。

选择题