问题 多项选择题

某省气象台信息中心机房用防火墙划分为两个防火分区,设置七氟丙烷组合分配灭火系统、火灾自动报警系统和防排烟系统等消防设施对两个防火分区实施保护,同时为满足通风与空调要求设有中央空气调节系统。下列关于该七氟丙烷组合分配气体灭火系统中联动控制的说法中,正确的有()。

A.同一防护区内两只独立的火灾探测器报警信号作为系统联动触发信号

B.应联动打开气体灭火系统的选择阀

C.应联动打开空调系统穿越防火墙处的防火阀

D.不同防护区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮报警信号作为系统联动出发信号

E.任一防护区内的首次报警信号联动启动相邻防护区的火灾声光警报器

答案

参考答案:A, B

解析:气体灭火系统的联动控制设计应符合下列要求:1)由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号;2)停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀。3)联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗。4)组合分配系统应首先开启相应防护区域的选择阀,然后启动气体灭火装置。《消防安全技术实务》第295页。

解答题
综合