某大楼主要使用功能为办公、宾馆、商业和娱乐,建筑高度为55m。卡拉OK厅位于地下一层疏散走道两侧和尽端;一至四层的营业厅有2个疏散门。该建筑按照规范要求设置消防设施。下列建筑内疏散走道的设计中,错误的是()。

A.疏散走道通向相邻防火分区处采用常开乙级防火门

B.位于走道尽端卡拉OK房间内最远点到房间疏散门距离为10m

C.营业厅室内任一点至最近疏散门的直线距离为36.5m

D.位于两个封闭楼梯间之间的卡拉OK房间疏散门至最近安全出口距离为30m

答案

参考答案:A

解析:A.疏散走道在防火分区处应设置敞开甲级防火门,B.位于走道尽端卡拉OK房间内最远点到房间门的距离为9m(设置自动喷水灭火系统增加25%,即为9×1.25=11.25m),C.一二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的营业厅等,其室内任一点至最近疏散门距离不大于30m(设置自动喷水灭火系统增加25%,即为30×1.25=37.5m),D.位于两个封闭楼梯间之间的卡拉OK房间疏散门至最近安全出口距离为25m(设置自动喷水灭火系统增加25%,即为20×1.25=31.25m)。《消防安全技术实务》第91、95页。