问题 单项选择题

某建筑设有室内消火栓系统,下列关于该建筑室内消火栓室内消防给水管道说法中,错误的是()。

A.室内消火栓竖管管径按照最低流量设计为DN150

B.室内消火栓竖管为5根,可关闭相邻的2根

C.管网布置成环状

D.室内消火栓系统和自动喷水系统合用消防泵,供水管路沿水流方向在报警阀前分开设置

答案

参考答案:B

解析:室内消火栓系统管网应布置成环状,室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定但不应小于DN100,室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根。《消防安全技术实务》第171页。