问题
单项选择题
某综合楼,按照消防规范规定设有防烟排烟系统等消防设施。消防联动控制器处于自动状态,防烟和排烟风机控制柜处于自动控制状态时,下列描述错误的是()。
A.使用发烟器分别对同一防火分区内两只独立感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号,防烟风机启动
B.使用发烟器对同一防火分区内一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,再按下一只手动火灾报警按钮,探测器和手动报警按钮相继发出火灾报警信号,防烟风机启动
C.使用发烟器分别对同一防烟分区内两只独立感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号,排烟风机启动
D.使用发烟器分别对相邻防火分区内各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号,防烟风机启动
答案
参考答案:D
解析:消防联动控制器和风机控制柜处于自动状态,同一防火分区或防烟分区报警信号满足“与”逻辑,防烟或排烟风机启动。《消防安全技术实务》第296页。