某写字楼,建筑层数11层,每层建筑高度3m,东西长为100m,南北宽为60m,室外消火栓设计流量为40L/s,南侧布置消防扑救面。下列关于该商业建筑室外消火栓布置中符合要求的是()。
A.南、西、北侧各布置1个室外消火栓,沿东侧布置2个室外消火栓
B.东、西、北侧各布置1个室外消火栓,沿南侧布置2个室外消火栓
C.东、南、北侧各布置1个室外消火栓,沿西侧布置2个室外消火栓
D.东、南、西侧各布置1个室外消火栓,沿北侧布置2个室外消火栓
答案
参考答案:B
解析:每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s计算,因为此建筑室外消火栓设计流量为40L/s,40/(10~15)≈3~4个,室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。《消防安全技术实务》第178页。