问题
单项选择题
利用挡烟垂壁、隔墙、防火卷帘等对建筑划分防烟分区时,下列不符合要求的是()。
A.防烟分区不应跨越防火分区
B.室内高度为8m且具有对流条件时,防烟分区长边为70m
C.储烟仓高度不应小于0.5m
D.高度为40cm的建筑结构梁可作为挡烟设施
答案
参考答案:D
解析:B.室内高度超过6m且具有对流条件时,防烟分区长度不应大于75m;D.建筑横梁高度超过50cm可以作为挡烟设施。《消防安全技术实务》第85-86页。