问题 单项选择题

某一高层建筑裙房功能为歌舞娱乐场所,裙房每层层高4m,层数为4层,采用预作用自动喷水灭火系统保护,一、二层保护空间分别设有喷头各500只,三、四层保护空间分别设有喷头各400只。该建筑自动喷水灭火系统报警阀组的设置数量不应少于()个。

A.2

B.3

C.4

D.5

答案

参考答案:B

解析:一个报警阀组控制喷头数湿式和预作用不宜超过800只喷头,干式不宜超过500只喷头,该歌舞娱乐场所预作用系统喷头共计1800只,即1800/800=2.25,取3。《消防安全技术实务》第201页。