问题 问答题 案例分析题

某高架仓库地上1层,耐火等级三级,室内净高12m,总建筑面积为16000m2,划分为4个建筑面积均为4000m2的防火分区,其储存的陶瓷制品采用的可燃包装体积均为物品本身体积的2/3。该仓库内设有员工宿舍区、办公和休息区,且其均采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔,并均设置独立的安全出口。该仓库内4个叉车存放间均采用耐火极限为2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙体上的门均采用乙级防火门。该仓库设有采用标准喷头的湿式自动喷水灭火系统等消防设施。

1.请确定该仓库储存物品的火灾危险性类别,并说明原因?

2.除自动喷水灭火系统外,该仓库内还应设置哪些消防设施?

3.该仓库湿式自动喷水灭火系统采用的喷头是否符合要求?如不符合,应如何整改,并应说明整改原因?

4.除消防设施以外,请指出情景描述中与现行有关国家工程建设消防技术标准不符之处,并说明原因?

5.某建筑消防设施维护保养检测机构对一酒店的湿式自动喷水灭火系统进行检测。简述对系统功能检测的内容、步骤及要求。

答案

参考答案:

1.因为可燃包装体积大于陶瓷制品(戊类储存物品)本身体积的1/2,所以该仓库储存物品的火灾危险性应为丙类2项。

2.该仓库内还应设置室内消火栓系统和排烟设施;如该仓库设置需与火灾自动报警系统联锁动作的机械排烟系统,则其有关场所或部位就应设置火灾自动报警系统。

3.因为湿式自动喷水灭火系统属于闭式自动喷水灭火系统中的一种;仓库内设置采用标准喷头的闭式自动喷水灭火系统时,其最大净空高度不应大于9m,所以现状不符合要求。

整改措施:因为仓库内设置采用早期抑制快速响应喷头的闭式自动喷水灭火系统时,其最大净空高度不应大于13.5m,所以应将标准喷头全部换成早期抑制快速响应喷头。

4.因为现行有关国家工程建设消防技术标准规定:

高架仓库的耐火等级不应低于二级;

员工宿舍严禁设置在仓库内;

办公室、休息室设置在丙类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙与其他部位分隔;

仓库内设置自动灭火系统时,储存物品的火灾危险性类别为丙类2项的单层仓库的最大允许占地面积不应大于12000m2,防火分区的最大允许建筑面积不应大于3000m2

所以情景描述中的有关内容不符合以上规定。

5.(1)开启最不利处末端试水装置,查看压力表显示;查看水流指示器、压力开关和消防水泵的动作情况及反馈信号。开启末端试水装置后,出水压力不应低于0.05MPa。水流指示器、报警阀、压力开关、消防水泵应动作。消防控制设备应显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号。

(2)测量自开启末端试水装置至消防水泵投人运行时间。应在开启末端试水装置后5min内自动启动消防水泵。

(3)用声级计测量水力警铃声强值。报警阀动作后,距水力警铃3m远处的声压级不应低于70dB。

(4)系统恢复正常。