某市拟在1栋地上6层,地下l层,建筑高度为25.1m(建筑室外设计地面标高-0.1m,建筑首层室内地面标高±0.0m),每层建筑面积均为960m2,除首层层高为5m外,其他各层层高均为4m的已建医疗建筑的东侧;建设l栋建筑高度为32m(建筑室外设计地面标高-0.1m,建筑首层室内地面标高±0.0m),藏书量为90万册的图书馆。该图书馆由高层建筑主体和裙房两部分组成;高层建筑主体地上8层,地下3层,首层至七层层高均为4m,八层层高为3.9m,每层建筑面积均为1600m2:裙房地上3层。该图书馆和医疗建筑的外围护机构均采用无窗槛墙的单层玻璃幕墙,其耐火等级均符合现行有关国家工程建设消防技术标准的规定。该图书馆均在二层及以上层每层楼板外沿设置耐火极限为0.50h、高度为0.60m(含楼板及楼板外沿反梁的厚度)的C类防火玻璃裙墙,玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙采用玻璃棉封堵。受建筑用地限制,该图书馆高层建筑主体与医疗建筑之间的防火间距为12m,该图书馆裙房与医疗建筑之间的防火间距为7m。该图书馆按现行有关国家工程建设消防技术标准设有自动灭火系统等消防设施。
1.请确定以上两栋建筑的建筑分类及两栋建筑的耐火等级。
2.请确定以上两栋建筑内疏散楼梯的设置形式,并说明原因。
3.请确定情景描述中图书馆外立面玻璃幕墙的层间防火分隔措施,以及其与每层楼板、隔墙处的缝隙采取的防火封堵措施,是否符合现行有关国家工程建设消防技术标准的规定;如不符合,请提出整改措施。
4.请确定情景描述中两栋建筑之间的防火间距是否符合现行有关国家工程建设消防技术标准的规定,并说明原因;如不符合,提出整改措施。
5.消防控制室和消防水泵房有什么设置要求及如何设置自动灭火系统和火灾自动报警系统(包括喷头及火灾探测器类型)?
参考答案:
1.情景描述中图书馆的建筑分类应为二类高层公共建筑,医疗建筑的建筑分类应为一类高层公共建筑。图书馆地上部分的耐火等级不应低于二级,地下部分的耐火等级应为一级;医疗建筑的耐火等级应为一级。
2.因为一类高层公共建筑的疏散楼梯应采用防烟楼梯间,且室外疏散楼梯可作为防烟楼梯间使用;所以情景描述中医疗建筑的疏散楼梯应采用防烟楼梯间,也可采用室外疏散楼梯。因为除住宅建筑套内的自用楼梯外,室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下室,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;所以情景描述中图书馆的地下室应采用防烟楼梯间。因为裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑均应采用封闭楼梯间,室外疏散楼梯可作为封闭楼梯间使用,所以情景描述中图书馆的地上部分应采用封闭楼梯间,也可采用室外疏散楼梯或防烟楼梯间。
3.图书馆外立面玻璃幕墙的层间防火分隔措施,以及其与每层楼板、隔墙处的缝隙采取的防火封堵措施,均不符合现行有关国家工程建设消防技术标准的规定。图书馆外立面玻璃幕墙的层间防火分隔采取下列任一条整改措施即可:
(1)该图书馆应在二层及以上层每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不小于0.80m(含楼板及楼板外沿反梁的厚度)的不燃性实体裙墙;
(2)该图书馆应在二层及以上层每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不小于0.80m(含楼板及楼板外沿反梁的厚度)的C类防火玻璃裙墙;
(3)该图书馆应在二层及以上层每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不小于0.80m的C类防火玻璃墙;
(4)如因该图书馆的玻璃幕墙设有外窗的原因,导致该图书馆在二层及以上层每层楼板外沿设置的耐火极限不低于1.00h的C类防火玻璃墙的高度小于0.80m时,玻璃幕墙的相关外窗应采用耐火极限不低于1.00h的C类防火窗;
(5)该图书馆应在二层及以上层每层楼板外沿设置挑出宽度不小于1.0m、长度不小于每层建筑投影周长、耐火极限不低于1.00h的防火挑檐。防火封堵整改措施如下:应采用具有一定弹性和防火性能的材料(不燃或难燃材料)进行防火封堵。
4.因为高层民用建筑之间的防火间距不应小于13m,裙房与高层民用建筑之间的防火间距不应小于9m,所以情景描述中的有关内容不符合以上规定。整改措施如下:
(1)把两座建筑中图书馆高层建筑主体相邻一面外墙改造为防火墙,则图书馆高层建筑主体与医疗建筑之间的防火间距可不限;把两座建筑中医疗建筑相邻一面外墙改造为防火墙,则图书馆裙房与医疗建筑之间的防火间距可不限;
(2)把两座建筑中图书馆高层建筑主体相邻一面外墙改造为防火墙,则图书馆高层建筑主体与医疗建筑之间的防火间距可不限;把两座建筑中图书馆裙房相邻一面外墙改造为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h后,则图书馆裙房与医疗建筑之间的防火问距不应小于4m;
(3)把两座建筑中图书馆高层建筑主体相邻一面外墙改造为防火墙,则图书馆高层建筑主体与医疗建筑之间的防火间距可不限;使相邻两座建筑中图书馆裙房屋顶无天窗,医疗建筑相邻一面外墙的开口部位设置甲级防火门、窗,或设置符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084--2001)(2005年版)规定的防火分隔水幕或《建筑设计防火规范》(GB50016--2014)规定的防火卷帘后,图书馆裙房与医疗建筑之间的防火间距不应小于4m;
(4)把两座建筑中医疗建筑相邻一面外墙改造为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h后,则图书馆裙房与医疗建筑之间的防火间距可不限;图书馆高层建筑主体与医疗建筑之间的防火间距不应小于4m;
(5)使相邻两座建筑中医疗建筑屋顶无天窗,图书馆高层建筑主体相邻一面外墙的开口部位设置甲级防火门、窗,或设置符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084--2001)(2005年版)规定的防火分隔水幕或《建筑设计防火规范》(GB50016--2014)规定的防火卷帘后,图书馆高层建筑主体与医疗建筑之间的防火间距不应小于4m;使相邻两座建筑中图书馆裙房屋顶无天窗,医疗建筑相邻一面外墙的开口部位设置甲级防火门、窗,或设置符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084--2001)(2005年版)规定的防火分隔水幕或《建筑设计防火规范》(GB50016--2014)规定的防火卷帘后,图书馆裙房与医疗建筑之间的防火间距不应小于4m。
(6)使相邻两座建筑中医疗建筑屋顶无天窗,图书馆高层建筑主体相邻一面外墙的开口部位设置甲级防火门、窗,或设置符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084--2001)(2005年版)规定的防火分隔水幕或《建筑设计防火规范》(GB50016--2014)规定的防火卷帘后,图书馆高层建筑主体与医疗建筑之间的防火间距不应小于4m;把两座建筑中图书馆裙房相邻一面外墙改造为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h后,则图书馆裙房与医疗建筑之间的防火间距不应小于4m。
5.(1)消防控制室宜设置在首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房附近;疏散门应直通室外或安全出口。
(2)消防水泵房不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层,消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口。
(3)消防泵房应设置自动灭火系统,消防控制室、消防泵房均应设置火灾自动报警系统。
自动灭火系统选型和自动水灭火系统的洒水喷头选型:
(1)消防泵房宜设置湿式或预作用闭式自动喷水灭火系统;其中,湿式系统应采用吊顶型标准闭式洒水喷头或吊顶下安装的下垂型标准闭式洒水喷头,预作用系统应采用吊顶下安装的干式下垂型标准闭式洒水喷头。
(2)消防控制室、消防泵房应采用点型感烟火灾探测器;