某一类高层综合楼,建筑高度80m,地下室为汽车库。设置的水灭火系统和设计流量分别为:室外消火栓系统,设计流量地上为40L/s,汽车库20L/s;全楼设置室内消火栓系统,设计流量地上40L/s,汽车库为10L/s;全楼设自动喷水灭火系统,设计流量地上为30L/s,地下车库为40L/s;一、二、三层中厅部分设有大空间智能灭火系统,设计流量20L/s。地下车库一防火分区分隔部位经论证后采用防火分隔水幕分隔,设计流量为15L/s。自动啧水灭火系统和大空间智能灭火系统火灾延续时间取1h,其他火灾延续时间均取3h。
1.请问该建筑消防用水最大流量是多少?并请写出计算思路及过程。
2.如该综合楼采用消防水池保证消防供水,消防水池连续补水量为80m3/h,请问消防水池容量最小应为多少?写出计算思路和过程。
3.某部位火灾,自动喷水灭火系统喷水扑灭了火灾。在此期间,消防控制室只显示楼层水流指示器的报警信号,而未显示湿式报警阀组压力开关的报警信号,也没有显示喷淋泵启动的反馈信号。请分析原因。
4.在系统启动后,水力警铃未发出警报,分析故障原因。
5.简述安装前闭式喷头的密封性能试验要求及合格标准。
6.简述该楼房排烟系统联动控制程序。
参考答案:
1.对于民用建筑,同一时间火灾起数按1起确定。消防用水最大流量应分别计算不同防护区(或防护对象)室内、外水灭火系统设计流量之和,比较后取大值。
(1)综合楼地上部分发生火灾时,室外消火栓设计流量为40L/s。
室内部分设计流量如下:
①室内消火栓设计流量:40L/s;
②自动喷水灭火系统设计流量:30L/s;
③大空间智能灭火系统设计流量为20L/s。自动灭火系统只取其中最大的一个。大空间智能灭火系统设计流量小于自动喷水灭火系统设计流量,因此计算时只取大值,取40L/s。消防用水最大流量为40+40+30=110L/s
(2)地下车库发生火灾时,室外消火栓设计流量为20L/s。
室内部分设计流量如下:
①室内消火栓设计流量:10L/s;
②自动喷水灭火系统设计流量:40L/s;
③防火分隔水幕设计流量:15L/s。
消防用水最大流量为20+10+40+15=85L/s因此,该建筑消防用水最大流量应取110L/s,系统管网应按此标准设计。
2.首先计算消防用水量,应分别计算不同防护区(或防护对象)室内、外水灭火系统消防用水量之和,比较后取大值。
(1)综合楼地上部分发生火灾时,室外消火栓用水量为40×3×3.6=432m3。
室内部分消防用水量如下:
①室内消火栓系统:40×3×3.6=432m3;
②自动喷水灭火系统:30×1×3.6=108m3;
③大空间智能灭火系统设计流量小于自动喷水灭火系统设计流量,火灾延续时间相同,因此不再计算,只取自动喷水灭火系统灭火用水量。消防用水量为:432+432+108=972m3
(2)地下车库发生火灾时,室外消火栓用水量为:20L/s×3×3.6=216m3。
室内部分设计流量如下:
①室内消火栓:10×3×3.6=108m3;
②自动喷水灭火系统:40×1×3.6=144m3
③防火分隔水幕设计流量:15×3×3.6=162m3消防用水量为:216+108+144+162=630m3两者取大值,因此最大消防用水量为972m火灾延续时问内的补水量:80×3=240m3因此消防水池最小容量应为972-240=732m3。
3.可能产生的原因有:
(1)高位消防水箱与喷淋系统的连接管接错,接在了湿式报阀组后的供水管网上。湿式报警阀未打开、喷淋泵未动作,依靠高位消防水箱中的水扑灭了火灾。
(2)湿式报警阀打开后,通向报警管路(延迟器、压力开关和水力警铃)的阀门被关闭,或该管路被杂质堵塞,压力开关无法动作,喷淋泵无法启动,依靠高位消防水箱中的水扑灭了火灾。
(3)延迟器排水口孔径过大,湿式报警阀通向报警管路的水流从延迟器排出,无法到达压力开关,压力开关无法动作,喷淋泵无法启动,依靠高位消防水箱中的水扑灭了火灾。
(4)压力开关或其模块故障,不能有效动作,喷淋泵无法启动,依靠高位消防水箱中的水扑灭了火灾。
(5)压力开关动作并通过直接启泵线启动了喷淋泵,但压力开关通向火灾报警控制器的输入模块或线路损坏,无法反馈动作信号;同时,喷淋泵控制箱通向火灾报警控制器的输入模块或线路也损坏或故障,无法反馈喷淋泵的启动信号。
4.水力警铃不报警原因:延迟器底部的节流孔口完全开启;产品质量问题或者安装调试不符合要求;控制口阻塞或者铃锤机构被卡住。
5.试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min。试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格。
6.(1)火警时,与排烟阀相对应的火灾探测器探得火灾信号发送至消防控制主机,主机发出开启排烟阀信号至相应排烟阀的火警联动模块,由它开启排烟阀。
(2)消防控制主机收到排烟阀动作信号,就发出指令给装在排烟风机附近的火警联动模块,启动排烟风机。除火警信号联动外,还可以通过联动模块在消防中心直接点动控制,或在消防控制室通过多线控制盘直接手动启动,也可现场手动启动排烟风机。
(3)当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启同一排烟区域的全部排烟阀、排烟风机和补风设施。并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀,其它防烟分区的排烟阀应呈关闭状态。
(4)系统中任一排烟阀开启时,相应排烟风机应能联动启动。