问题 问答题 简答题

为什么发变组要装设误上电保护?

答案

参考答案:

发电机在盘车过程中,由于出口开关误合闸,突然加上三相电压,而使发电机异步启动的情况,在国外曾多次出现过,它能在几秒钟内给机组造成损伤。盘车中的发电机突然加电压后,电抗接近Xd’’,并在启动过程中基本上不变。计及升压变压器的电抗Xd和系统联接电抗Xs,并且在较小时,流过发电机定绕组的电流可达3~4倍额定值,定子电流所建立的旋转磁场,将在转子中产生差频电流,如果不及时切除电源,流过电流的持续时间过长,则在转子上产生的热效应I22t将超过允许值,引起转子过热而遭到损坏。此外,突然加速,还可能因润滑油压低而使轴瓦遭受损坏。

因此,对这种突然加电压的异常运行状况,应当有相应的保护装置,以迅速切除电源。对于这种工况,逆功率保护、失磁保护、机端全阻抗保护也能反应,但由于需要设置无延时元件;盘车状态,电压互感器和电流互感器都已退出,限制了其兼作突加电压保护的使用。一般来说,设置专用的误合闸保护比较好,不易出现差错,维护方便。

误上电保护实现的原理多种多样,其原理大同小异,主要区别在于发电机停机状态的鉴别元件,有的用低频元件,有的用低电压元件,均辅以开关的辅助触点。