按照02高规10.2.5条及条文说明,当转换层设置在3层及以上时,落地墙底部加强部位抗震等级提高一级,加强区的非落地墙可不用提高。SATWE如何执行?
答案
参考答案:
05版程序对非落地墙不自动提高。新SATWE对非落地墙也自动提高一级。具体可根据需要在特殊构件补充定义中人工修改。